当前位置:首考文秘网>范文大全 > 调查报告 > 设备初步验收报告,菁选2篇(精选文档)

设备初步验收报告,菁选2篇(精选文档)

时间:2023-02-26 17:10:03 调查报告 来源:网友投稿

设备初步验收报告1  xx省各级*机关的指挥调度系统各不相同,其发挥的作用仅限于单独一城区的接警和处警,其有效性和信息共享能力非常有限,没有形成全省统一的指挥体系。xxx,xxx,xxx三台也大多下面是小编为大家整理的设备初步验收报告,菁选2篇(精选文档),供大家参考。

设备初步验收报告,菁选2篇(精选文档)

设备初步验收报告1

  xx省各级*机关的指挥调度系统各不相同,其发挥的作用仅限于单独一城区的接警和处警,其有效性和信息共享能力非常有限,没有形成全省统一的指挥体系。xxx,xxx,xxx"三台也大多是分离的模式,不利于突发案事件的指挥与调度;目前"三台"都有各自的应用系统,无法满足整体调度的需要;一定程度上造成了人力、财力上的浪费。这种状况与计算机技术发展状况极不相符,同时在一定程度上阻碍了指挥调度技术的发展,影响了*机关的快速反应能力,亟待解决。

  *部目前在xx召开专题会议,要求统一"网上指挥调度系统",实现系统网络化、*台化,从而达到"三台合一",整合资源,节省警力、财力、物力的目的。基于以上情况,xx省*厅提出了开发"三台合一"网络*台系统"xx省*指挥中心网上指挥调度系统"的要求。系统的建设目标如下:

  1、实现"三台合一"

  2、全省指挥调度系统网络化、*台化

  3、全省指挥调度系统大联网

  4、采用先进技术,确保系统运行效率

  5、逐步实现与GIS地理信息系统和GPS全球卫星定位系统连接,实现全方位的指挥与调度逐步实现超媒体(语音、数据、图像、视频)的指挥调度系统。xx指挥中心在此原则下进行建设。

  xx省xx*局110指挥中心系统工程,由xx科技发展有限公司承建。该工程在xx*局的直接领导和支持配合下,完成了从方案设计设备就位、工程安装调试、开通运行的各项工作。本系统工程从系统布线到设备硬件软件的安装及调试均由承建方负责提供和安装调试。系统包括中心大屏幕、LED条形屏、电视幕墙、操作台、2M机柜、电视机、接警电脑"三台合一"软件系统等。

  其中接警电脑、网络交换机、UPS电源和电视机由甲方自己提供,乙方负责安装调试。系统布线严格按照有关要求,所有线路走向整洁,美观,牢靠,规范,接地规范,符合国家规定。在电视墙体左侧安装有4路空气开关,从机房总电源处取电,分别控制LED、大屏幕和电视机。操作台由UPS不间断电源供电,保证"三台合一"系统24小时正常工作。

  仪器验收要注意什么

  一、仪器设备验收前准备

  1.熟悉技术资料:签订仪器设备购置合同后,使用单位应预先安排或培训专职技术人员,熟悉厂商提供的技术资料,根据使用单位制订的仪器URS提出验收重点。

  2.装机条件的准备:对贵重仪器设备,使用单位应委派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求,做好装机条件的准备工作。

  3.组织验收小组、制定验收方案:对贵重仪器设备,使用单位组织验收小组。如果安装、验收有困难,应邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。

  4. 根据技术资料制订仪器的IQ、QO及PQ。

  二、验收要求

  接受仪器:

  1.检查仪器设备内外包装是否完好,有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况,并拍照留据。

  2.检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等,并拍照留据。

  3.确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。

  实物及数量验收:

  1.以装箱单为依据,检查主机、附件的规格、型号、配置及数量,并逐件清查核对。

  2.认真检查随机资料是否齐全,如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

  3.填写《设备开箱验收单》,写明仪器名称、型号规格、生产厂家、出厂日期、应到和实到备件等数量。

  4.以供货合同为依据与装箱单进行核对。

  质量验收:

  1.要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。

  2.对照仪器说明书,认真进行各种技术参数测试,检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。

  3.质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题,应将详细情况书面通知供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

  4.进口仪器设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的,必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试,安装调试合格后方可签署验收文件。

  三、验收程序

  1.仪器设备进厂后,使用单位应先对仪器设备品名、规格、型号、数量进行验收,同时与厂商填写《设备开箱验收单》,随后根据合同和URS逐项进行技术指标的确认,并如实填写在验收单中,双方验收人和实验室主管签字。

  2.验收期限一般为3—6天。一般仪器设备3天,机械设备6天,贵重仪器设备视情况确定。因延期验收而出现问题的`,由使用单位负责退货、索赔、承担经济损失。

  四资产入账及善后

  1.仪器设备验收合格后,使用单位须在规定验收期限内,持《开箱验收单》到财务处办理固定资产登记入帐。

  2.经验收不合格的`仪器设备,使用单位必须在规定验收期限内持《开箱验收单》到实验室与设备管理处办理检修、退货等相关手续。

  3.进口仪器设备的验收,由进口仪器经办部门组织有关人员(包括商检人员)到安装现场会同使用单位人员开箱验收,其余与大型设备验收相同。验收工作必须在索赔期截止前二十天全部完成。验收不合格的仪器设备,要详细填写报检单,由实验室与设备管理处向国家商检部门报检,办理索赔业务。

设备初步验收报告2

  本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:

  一、 工程概况:

  1、 xxxxxxxxxxxx与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

  2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。

  3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

  二、 工程使用功能:

  1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

  2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

  3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:

  a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。

  b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。

  C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。

  d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,

  e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。

  f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。

  g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

  三、 工程施工过程:

  我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位*行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。

  在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格,

  四、 施工中余下的问题:

  1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。

  2、 由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。

  3、 由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。

推荐访问:验收 报告 设备 设备初步验收报告 菁选2篇 设备初步验收报告1 设备初步验收报告100字 设备初步验收报告模板 设备初步验收报告