电力系统变电二次设备的防雷措施

时间:2023-06-19 18:55:02 公文范文 来源:网友投稿

摘要:变电系统变电二次设备的防雷措施,对电力系统能否正常运行会产生直接的影响,当今社会随着科学技术的不断发展,电力电子技术也得到了充足的发展,通信技术与计算机技术都广泛的应用在电力系统中。本文主要是对变电二次设备受到雷击的原因以及途径进行了概述,并就电力系统的变电二次设备提出了一些防雷措施。

关键词:电力系统;变电二次设备;雷击的原因与途径;防雷措施

由于现在对电力系统进行信息化建设的力度不断加大,网络、调度以及通信等信息化的设备不断地运用到电力系统中,随着规模的不断加大,一方面计算机控制网络、自动化操作系统以及互联通讯系统等核心设备元器件的耐雷电压与耐过电流的水平变得越来越低,敏感性更强;另一方面因为越来越多的信号通讯路径的使用,与以前比较,现在的系统更加容易发生雷电波的侵入现象,从而使得雷电灾害发生频率更高,信息系统的良好运行受到影响,尤其在雷电经常发生的区域,轻者会使得系统的性能下降,严重者将会严重损坏系统。在电力系统的实际运行中证明变电二次防雷系统的使用,会使得整个电力系统的安全可靠运行得到加强,使得安全性评价的要求得到满足。文中对变电二次设备中经常出现的雷击原因与途径以及防雷击措施做了详细的介绍,并就这些技术进行施工时的规范性以及实用性做了针对性的论述。

1、瞬间过电压对变电二次设备的危害

瞬间过电压将会对变电二次设备的信号的传输和数据的存储产生干扰严重时会造成信息的丢失,从而使得变电二次设备在运行过程中发生误动作或是出现暂时的瘫痪现象,严重影响将会使得变电二次设备的寿命降低更甚会使得设备元器件立即烧毁。这一切的危害都会对电力系统的生产与运行带来极大的损失。

2、雷电对电力系统变电站的干扰原因与途径

雷电天气出现时,放电过程将会产生很高的电压,而且变电二次设备的耐压绝缘能力不能承受这个电压。实际的研究发现,雷电流在雷电的破坏中起到的作用是最大的。它的危害可以从下面两个方面来进行讨论:一方面是雷电直接击中建筑物产生电动力作用以及热效应;另一方面是雷电产生的二次效用,是指雷电流会产生电磁作用以及静电感应。变电站与其控制室是通过电缆进行连接的,这些连接使用的电缆一般作为输电以及控制来进行使用,電缆铺设采用贴地的形式。当变电站的使用的控制与电缆以及金属舱体处在大地与雷云所形成的雷电电场中时,金属导体上将会感应出大量的电荷,这些电荷与雷云具有相反的性质。雷云放电完成后,大地和云之间产生的电场就会突然的消失,导体金属导体上聚集的电荷不能立即流散,从而会产生很高压强的对地电压。这种电压即是静电感应电压。

3、电力系统变电站变电二次设备的防雷保护措施

电力系统变电站的变电二次设备,包括通信系统、站内保护设备、监控系统、自动化设备、交直流电源系统以及计算机网络设备等。这些系统设备是在一个电磁干扰较强的环境下操作运行的,但是仅仅只是做了接地处理,因此具有的耐过压以及耐雷的水平较差。经过多年的实际经验可以看出,实际中变电站的变电二次设备大部分出现损坏的部位是监控以及远动设备的电源接口板和通信接口还有微机保护装置中的计算机电源接口以及电源接口板等设备部位,从而分析可得变电站的变电二次设备主要遭到雷击的原因可以归结为信号线以及电源线感应雷电,因而本文就针对上述分析的感应雷电的原因来进行防雷保护措施的介绍。

3.1 电源系统的防雷保护措施

变电站中安装的自动化通信调度系统多是采取直流电源或交流电源的方式来为运行的设备进行供电。在变电站设备的整流环节,一般会安装容量较大的滤波电容,能够吸收一定的瞬态过电压冲击,变电站在变压器低压侧到馈电屏之间的连接采用的是屏蔽电缆而且变压器中的设备均具有良好的接地保护,通过现代防雷技术对电源系统的防雷保护进行分析,必须在回路中增加分流措施。因为其工作区的各个设施(工作、保护以及其他设备)的接地均是采用的同一个接地装置,并且这些设备均处在LPZOB区域,具有较强的电磁脉冲信号,需要在变电站的变压器低压侧需要对这些自动化调度设备的进行供电回路的过电保护,即使有避雷器能够对线路侵人波进行防止,然而残压较高,当变电站遭到受雷电击中时,通过地电位升高以及线路藕合依然会造成反击过电压,并且有高达几千伏的残压在高压侧。

电源系统的主要防护措施是避免雷电击中以及进行操作时产生在电源回路上的过电压与浪涌。在变电站的对雷电防护区域进行划分的原则,供电系统的变电二次设备对感应区域可以分级的对雷电过电压进行分流保护。一级的防雷保护统称采取防雷装置拥有较大通流容量,从而使得大量的雷电流流入地下,使限流的目的达到,可以将产生的过电压降低到能够承受的程度;二、三级防雷保护作用是限压,采用的防雷电装置具有较低的残压,能够将剩余在回路中的雷电流流入地下,使限制过压的目的达到,减小过电压,达到变电站二次设备能够承受的水平。

3.2 通信接口的保护措施

变电站多是没有人在值守,通常是通过数据通信网络、载波以及光纤来将一次设备的调节、控制、测量以及保护的信号数据传送到远方。

通信接口与电网的供电系统对过电压保护相比具有更高的要求,因为通信接口的敏感性更强,而且用于通信的设备具有非常脆弱的承受力在过电压的情况下,设备具有较低的绝缘耐受力。与通信设备相连的线路(测量线路、信号线、控制线路以及数据线)大多数是在LPZOB区域,有些也在LPZOA区域穿过,线路对于过电压有较强的感受,当电磁场的电磁强度大于0.07GS时,微型计算机通信设备将会发生误动使传输的数据丢失。并且一次系统运行的设备是否安全与这些回路的安全运行有关,因此须要将过压防护运用到重要的通信接口。

变电站采用的微机远动装置是分散的分布式结构,由遥信、智能遥控、智能遥测以及智能遥调四个模块组成。各模块分别装设在各自的自动化屏内,各个模块之间的通信采用现场总线或是接口的模式,设备接口都在室内进行线路连接,线路之间具有较短的距离,从而不会对过电压有较强的感应,然而当这些设备与变电站的其他二次设备(计算机、测量单元等)连接时,当这些二次设备感应到的过电压较强时,将会对上述的通信接口产生反击,损坏通信接口,因而需要加装避雷器在这些通信设备上。

4、结束语:

文中通过对电力系统中的变电二次设备在送到雷击时存在的安全隐患进行记录与分析,指出了对电力系统变电二次设备的过电压保护能力进行加强具有重要的意义。文中对变电站的电源以及通信设备在雷击的情况下存在的危险以及电力系统变电站的设备受雷电干扰的途径进行仔细的分析,认真判断了雷击发生时的具体情况。针对电力系统变电站二次设备提出防雷措施。